土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 负荷开关组合电器控制变压器的有关问题探讨

负荷开关组合电器控制变压器的有关问题探讨

发布于:2006-07-19 08:06:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
该问题成套的肯定能圆满回答。
因为供配电的人员也需要了解该问题,所以没有转帖。
请成套的斑竹谅解。
http://co.163.com/forum/content/219_411904_1.htm

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1.这种符号的负荷开关是带隔离断口的,而且隔离断口与灭弧断口是一个。一般产气式、压气式、SF6灭弧式都是这种结构,比较简单。而真空式负荷隔离开关是两个单独的断口,之间再有联锁控制。见下图: 扫描0004.jpg
    2.楼主发的图片所代表的意思是:熔断器动作控制负荷开关连动跳闸;负荷开关分闸后才允许熔断器两侧接地开关接地。
    3.熔断器上端的接地开关是保证开关室安全接地用的,下端是保证电缆室接地用的。由于这两接地开关之间是熔断器,非永远连通的导体,所以用了两个接地开关。

    借楼主的地方给大家出点问题:
    1.负荷开关的开断能力(转移电流、交接电流)怎样确定?
    2.负荷开关的关合能力(峰值)怎样确定?
    3.在负荷开关+熔断器的回路,有短路关合能力的接地开关的关合能力怎样确定?
    4.在负荷开关+熔断器的回路,接地连接回路的峰值耐受怎样确定?

    [ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-6-18 15:31 编辑 ]
    2009-06-18 15:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • afz377
    afz377 板凳
    K1,k2表示的是组合电器接地部分,实际当中在K1位置有一个接地点就行。图中虚线表示该负荷开关-熔断器组合装有联动脱扣器,之所以虚线连在接地开关的位置它表明当操作者人为地进行接地开关的操作后才可以继续比如开门检修等工作,也就是说进行完成接地开关的闭合操作后一个完整的操作动作才算完成。
    2009-06-15 18:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铁芯电抗器与变压器铁芯问题

如图所示:图一为常用的电抗器铁芯示意图(I型铁芯叠块与E型铁芯叠块之间有空气隙);图二为常用变压器铁芯示意图(矽钢片为交叉迭装,为的是尽量减小矽钢片之间的空气隙);问题一:为什么变压器要尽量减小空气隙,而电抗器铁芯却要留有空气隙呢?问题二:电抗器能否用图二的方式交叉迭装,会有什么区别呢?问题三:反过来,变压器铁芯能否用图一所示的方式安装,会出现什么样的结果呢?

回帖成功

经验值 +10