土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手: 膨胀水箱中膨胀管的管径该取多少亚?

请教高手: 膨胀水箱中膨胀管的管径该取多少亚?

发布于:2006-07-19 07:46:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
膨胀管接的回水管管径为DN70
膨胀水箱 尺寸为1.1*1.1*1.1

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hlyu
    hlyu 沙发
    系统冷负荷(kw): <350 350~1800 1801~3500 3501~7000 >7000
    膨胀管(DN): 20 25 40 50 70
    2006-07-19 08:58:19

    回复 举报
    赞同1
  • adela_xie
    adela_xie 板凳
    这个是2003暖通技术措施里面的
    2009-05-08 15:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂炉安装高度问题

规范上没见写壁挂炉底部离地多高,我一般按照1.8m来设计的,不知大家怎么取的?

回帖成功

经验值 +10