土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 每相铜排为2根或者3根的时候,电动力计算?

每相铜排为2根或者3根的时候,电动力计算?

发布于:2011-09-28 15:56:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
每相铜排为2根或者3根的时候,动稳定时,短路电动力如何计算啊。查了现有的公式,都只有计算每相单根铜排的情况。
是不是要引入什么系数?
请教高人,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zghjbbs
    zghjbbs 沙发
    这个有系数的。2根是1.58,3根是2.
    2011-10-04 12:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • guojingjingg
    guojingjingg 板凳
    我也想知道 有高人解答么?
    2011-09-28 20:18:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。