土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 算压力最不利点能不能满足,我糊了

算压力最不利点能不能满足,我糊了

发布于:2011-09-28 15:33:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,办公楼,入户管跟最不利点高差大概13m,市政压力0.25mpa,图审讲根据 GB50555-2010民用建筑节水设计标准 4.1.3条,分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不超过0.2Mpa。
问题来了,算最不利点能不能满足,设计秒流量--管径--沿程水头损失--局部水头损失。但是这个一楼的怎么算?自来水公司说压力是0.25到时候还不一定有这么多,入户管上来一点就是给水点,这么点管子水头损失肯定没有0.05Mpa。难道要取入户管压力0.2? 更高一点的怎么弄? 还是一定装减压装置? 新手,求解

ZROF93I~W2K5I938_)I)V~V.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • junychu
    junychu 沙发
    0.2MPa还是要注意点啊,不然审图出来麻烦还要改。
    2011-10-08 10:20:08

    回复 举报
    赞同0
  • bonbonbear
    bonbonbear 板凳
    今年我也被提过这一条,也自己下载了这本规范,规范的适用范围应该是新建的建筑,而不是楼上几位所说的有节能要求的建筑,所以设计画图的时候还是画上减压阀吧,没别的办法,只要和甲方沟通好,这些可以不做,就好了。这个就像江苏省规定的热水要用太阳能一样,实际没几个甲方会装一套太阳能热水系统,但是画图还是要画上。
    2011-10-08 10:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷凝水总管到底层时能否直接散排到地面

1,阳台的空调冷凝水管能不能散排到阳台的地漏里面(这个地漏只为排阳台漂进来的雨水而设,因为阳台没有洗衣机等)? 2,空调冷凝水总管(其他有空调搁板的地方所设冷凝水管)到底层时能不能直接散排到地面?

回帖成功

经验值 +10