土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 做了个工地临时用电分配电箱

做了个工地临时用电分配电箱

发布于:2006-07-18 23:26:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
大家来评评,请指教

此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。

[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]

1493319505.jpg

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • 米克
    米克 沙发
    2012-12-04 12:09:04

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    此电箱为工地制作,为钢筋棚分配箱,三台钢筋机械,全三相负荷,不需要引入N线,
    --------我在前面说过:该配电箱的局限性非常大,只能带三只不需要N线的三级箱,想从该箱引电源接盏220V的灯都接不成!!!

    从总箱过来就是四芯电缆,
    --------我认为从总柜到分箱的所有电缆都应当是五芯电缆!!!

    采用3P的漏保,应该符合规定。
    --------漏保是3P的,就只能专用于不需要N线的三级箱!!!但漏保参数依旧不应当是30MA/0.1S!!!


    临电规范并没有要求分箱内不能设漏保,此箱设漏保,系统为三级配电,三级保护,未尝不可。
    ---------企业标准必须高于国家标准,这我完全理解!!!很多企业执行“三级配电,三级漏电保护”!!!但漏保参数必须呈阶梯状,否则级别就混乱了,会影响供电的可靠性!!!

    从总断路出来应设置分电排,考虑到箱体空间省略了。
    ----------难道为了省箱体空间,就可以略去分电排而违规压线吗???!!!
    2012-12-04 02:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实习时拍的一些设备,初次发这种帖子,往斑竹支持

空调系统

回帖成功

经验值 +10