土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】如果整个系统三相不平衡那么漏电开关会不会跳

【讨论】如果整个系统三相不平衡那么漏电开关会不会跳

发布于:2011-09-28 14:17:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果在整个系统中 三相不平衡那么N上电流不增加 那么这时候漏电开关会不会动作

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    电流矢量和为零,不会跳的
    2011-10-09 09:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • dianqihuangfw
    dianqihuangfw 板凳
    说的有道理,实际运用中也遇到这种情况了,确实是当3P漏电开关用单相时会跳闸,4P漏电开关用单相时不会跳闸。
    2011-10-08 21:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求一户一表的用电设计图

由于供电局允许我公司自行设计和安装居民一户一表工程,急需工程图纸。

回帖成功

经验值 +10