发布于:2006-07-18 22:22:18
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
1、STS中默认变截面梁的高厚比为平均高度,但在本人看来不是很合理,用极端来说:大头1500,小头为0,腹板厚度为5,那按STS,ho/tw=150,而对于大头来说,高厚比达到300,超过规范的限值250。该如何取值呢?而STS中是程序默认的,又该如何更改?
2、关于变截面梁的楔形变化率,规范规定为60mm/m,那当超过这个值时,是否按不大于2ho设置构造加劲肋,还是要自己手算呢?程序中又是怎样考虑的?超过60mm/m时,是否依旧可以在构造加劲板后,利用腹板的屈曲后强度公式呢?
请大家来讨论一下!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报