发布于:2006-07-18 21:01:18
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
结构为27米宽度体育设施,地下负一层为游泳池,地面上一层为预应力大梁,屋面为网架。整体结构为框架预应力结构。游泳池壁与框架下混凝土墙共同作成双墙条形基础,双墙之间为设备通道,游泳池底部采用250厚防水板,其底部标高-7.0米,设计位于水位线之上,未考虑浮力,近期可能由于连日降大雨导致地下水位上升,因此池底中央向上反拱20cm,主体结构未变形,求教补救措施。无限感谢!!
谢谢楼下 songtao1213的答复.我分析了一下有可能导致水位上升的原因:1.局部地区水位上升,防水板不能抗浮,那么防水板需要拆除,重新按抗浮设计池底板,改动太大,成本太高,损失太大,原有的池底排水系统和柔性防水全作废了;2.由于建筑物周围回填不密实,造成地表渗水,渗水由于不易渗出护坡导致基础周围水压暂时升高。目前,甲方正在请勘查单位重新验核建筑物四角地下水位以及该局部地区地下水位。 等确定地下水位变化的原因再决定进一步的措施。现在甲方与施工方都不愿意对池底进行大的变动,只希望小修小补。现场把防水板上面的400厚的陶粒混凝土回填层局部剖开已发现防水板大于1mm的裂缝。
防水板的配筋仅为双层双向构造配筋二级12@150,板块大小为20mx50m。教训是比较深刻的。侧面回填质量太差恐怕是一个主要原因,如果回填密实则不至于地表滞水灌槽。说这个都没用了,现在还是想更好一点的处理措施。谢谢
目前已经基本确定浮力产生的原因不是地下水位上升引起,主要还是肥槽被灌,造成池底短时间内突起。现在甲方正在请专家论证地下水上升的原因,以便确定各方责任。我方现在开出的处理方案主要是降低基槽周围滞水,池内加压,使池底变形尽量恢复到原来位置,肥槽开挖1.5米,3:7回填土回填密实,扩大散水,硬化地面,保证今后的地表水不大量渗入肥槽,池底加厚并配筋等。至于本事故的进一步处理,本人将待整个事件结束后做一次总结,以便以后勘测设计施工从中吸取教训。
谢谢斑竹,谢谢各位。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句2。池底加水压或压重物使底板恢复至水平位置。
3。加厚底板及配筋,应计算强度和变形
总之27米跨度无法改变的情况下只能进可能减小荷载差 。
回复 举报
首先问楼主:这个防水层底板,如果是游泳池结构层底板,那么建议全部从来;
如果该底板确实还想利用,就是楼上说的方法:在做一层底板。
如果可以有效检测确定该板没有什么严重裂缝,可以考虑把反拱最为厉害地方,人为打掉宽度2m左右,做成后浇带。当然,前提条件是不影响游泳池的使用功能。
另外,提醒一句,施工中注意降低地下水位,防止出现类似情况,此外,日后游泳池也有排水清理的时候。使用期也要注意地下水浮力,设计人员要高度重视!!!
回复 举报