土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急求教,这是竖井还是中庭?需要排烟吗?满足消防要求吗?

急求教,这是竖井还是中庭?需要排烟吗?满足消防要求吗?

发布于:2011-09-28 09:44:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个十八层的住宅,由于厨房不能直接对外,因此做了一个类似于井的风道,让厨房直接排风,大小是8米X4米左右。这是属于中庭还是风井?主要是高度比较高,需要机械排烟吗?假如不需要机械排烟的话,那这是独立的防火分区吗?每层是一个防火分区,那和这个井直接相连的墙和窗得做成防火墙和窗?而且这样假如一着火的话烟气往上走,就威胁到上层的房间了,消防能过嘛?请各位指教!!!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • 风雨无阻113
    顺时钟 发表于 2015-1-26 15:35 我今天也碰到了这样一模一样的奇葩建筑,消防要求一定要机械排烟,真心不知道怎么玩了。直接做成敞开的算了。要不确实太麻烦
    2015-02-03 15:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    我今天也碰到了这样一模一样的奇葩建筑,消防要求一定要机械排烟,真心不知道怎么玩了。
    2015-01-26 15:35:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于油烟管道的问题

本人新手,最近遇到一个问题很纠结的问题。怎样确定油烟管道大小,交给我一个改图的任务,因为甲方说的主管道的油烟量乘以0.2的系数来定管道尺寸(原来的主管道改小),但是乘以的话主管道会比支管小,为了使主管道比支管大我在0.4~0.8之间任意乘的系数。这样感觉就是随意的在做!1、规范上是有0.2这个系数么?2、如果有的话乘以0.2后主管都比支管小了那还有什么意义?3、如果这样像我那样做了在以后使用过程中会不会出现很大的问题?

回帖成功

经验值 +10