  • lingxuct
    计量柜内只有计量用电流互感器,出线柜电流互感器二次用测量绕组接到计量电度表,保护绕组接保护。(没有计量绕组的说法!)
    2011-09-30 08:17:30 来自 PC 评论 举报
  • wjb851119
    如果是用户的考核计量就用一组串起来用就行了,如果是电力局用就得分开了,计量是0.2s级的
    2011-09-29 21:46:29 来自 PC 评论 举报