土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器

为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器

发布于:2006-07-18 18:13:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?
2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,

1153217597998.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    便宜的负荷开关加熔断器在可靠性和继保方面与昂贵的断路器加综保比起来还是有差距的, 所以很多工业或重要民用客户宁可多华点钱, 他们停电半天的损失可能是能买N个变电所里面的高压柜了
    2006-07-23 17:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • epkingstang
    epkingstang 板凳
    这些图是FS6负荷开关柜的示意图,一般只用到630K的变压器,再大一点的变压器就需要用到断路器了
    断路器柜便于用于综合微机保护!
    2006-07-23 16:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城网改造变压器台架安装图纸

图纸简介: 城网改造变压器台架安装图纸,10kV配网工程典型设计图、双杆柱上变台型变电所安装图(160KVA及以下)。 附件名:20065191148052339479.zip 文件大小:572K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10