12万吨/年总氨化肥厂消防水量怎么确定

发布于:2011-09-28 08:47:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
年产12万吨总氨 消防水量怎么确定?怎么计算消防水池?消防泵房如何设计?我是新手 请大家帮忙

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • a121014
    a121014 沙发
    这个还好啊










    花花公子
    2011-10-22 17:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • find_1000
    find_1000 板凳
    参照GB50160 装置取100~120l/s +辅助装置消防用水量(见GB50016 建筑物中室内最大消防用水量+室外消防用水量)
    消防水池容积=装置消防用水量x3h+辅助装置消防用水量x2h