求教主次梁连接的问题。我主梁是250宽度的,次梁的上部钢筋是20,三级钢。主次梁都是c30的混凝土 。老总说我的次梁钢筋太大,无法锚固到主梁内。我看了101图集,上部钢筋锚入主梁平直段至少要0.4La,我20的钢筋20x37x0.4=296就不满足要求了。但是我看规范上还有一条是如果机械锚固的话可以锚固长度可以乘以0.6,那20的钢筋20x37x0.4x0.6=177就满足要求了。请问大家,你们做主次梁的时候是否有这个要求的,250宽的主梁内是否可以锚入次梁20的上部钢筋。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳