施工现场的临电是三相五线制
一个二级箱总是跳闸,我把电断了,用摇表测试这条电缆 请问什么样的结果表示这条电缆是没有故障的

我的意思是说 摇表怎么用 摇两根火线 读数应该是怎样 一火一零 又是怎样的读数 才算是这条电缆没有故障呢?

菜鸟求救啊~~~~~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • erpao5277
    erpao5277 沙发
    又学习了不少的知识
    2011-10-08 16:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • dingguosong
    dingguosong 板凳
    首先查看一下二级开关跳闸的原因,是不是负荷过大,开关级别太小,电缆正常的阻值一般都比较大10兆到无穷大,380伏电压,最低0.5兆就可以送电。
    2011-10-02 13:46:02