土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 菜鸟提问关于摇表测试临电的问题

菜鸟提问关于摇表测试临电的问题

发布于:2011-09-27 21:00:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
施工现场的临电是三相五线制
一个二级箱总是跳闸,我把电断了,用摇表测试这条电缆 请问什么样的结果表示这条电缆是没有故障的

我的意思是说 摇表怎么用 摇两根火线 读数应该是怎样 一火一零 又是怎样的读数 才算是这条电缆没有故障呢?

菜鸟求救啊~~~~~~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • erpao5277
    erpao5277 沙发
    又学习了不少的知识
    2011-10-08 16:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • dingguosong
    dingguosong 板凳
    首先查看一下二级开关跳闸的原因,是不是负荷过大,开关级别太小,电缆正常的阻值一般都比较大10兆到无穷大,380伏电压,最低0.5兆就可以送电。
    2011-10-02 13:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】百分百应急照明的双控开关起什么作用?

百分百应急照明的双控开关起什么作用?是起到强制点亮灯具还是两个开关控制一个回路内的灯具的启闭作用?请前辈指点?

回帖成功

经验值 +10