  • hawk_huang2014

    我同意这位网友的说法。在线路保护中,大于10倍额定电流的保护叫作短路保护;1--10倍额定电流的保护叫作过负荷保护,又叫过载保护。短路具有爆炸性质。
    我们常用的低压电流保护元件主要是通过空气开关来保护的,(电机拖动保护线路中用热继)开关根据不同的产品又有不同的保护特性,主要是瞬时特性和带反时限延时两种,前者是针对短路,后者是针对过载,即1--10倍以下的额定电流。这样开关就具有了选择性保护的功能,当是短时要求瞬时动作,当是允许的短时过电流是要求有反时限保护,比如电动机起动时电流为额定电流的5-7倍,起动时开关就不应该动作,当线路发生短路时,电流远大于10倍的额定电流,这时就要求开关 立即动作,保护线路。