请问一下?
请问一下?
过流保护跟过负荷保护是不是一样的?
他们有什么分别吗?
有综合保护器即有过流保护和负荷保护的吗?
发布于
2006-07-18 16:41:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
hawk_huang2014
我同意这位网友的说法。在线路保护中,大于10倍额定电流的保护叫作短路保护;1--10倍额定电流的保护叫作过负荷保护,又叫过载保护。短路具有爆炸性质。
我们常用的低压电流保护元件主要是通过空气开关来保护的,(电机拖动保护线路中用热继)开关根据不同的产品又有不同的保护特性,主要是瞬时特性和带反时限延时两种,前者是针对短路,后者是针对过载,即1--10倍以下的额定电流。这样开关就具有了选择性保护的功能,当是短时要求瞬时动作,当是允许的短时过电流是要求有反时限保护,比如电动机起动时电流为额定电流的5-7倍,起动时开关就不应该动作,当线路发生短路时,电流远大于10倍的额定电流,这时就要求开关 立即动作,保护线路。
具有综合保护的电器还有很多,有的熔断器也具有过载短路双重保护的功能。
2006-10-13 21:27:13
来自 PC
评论
举报
qiaogangis
除了对称性故障
2006-10-12 16:47:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ztszhou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
67
回复
818
粉丝
2
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.32 万条内容 · 413 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
我同意这位网友的说法。