土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 下午案例第4题

下午案例第4题

发布于:2011-09-27 18:57:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
4、水厂设计规模140000m3/d,远期240000m3/d,水厂自用水率5%。原水输水管道水量漏损按3%计,其取水构筑物为河床式,采用两根重力进水管将水从河道引入泵房前的吸水池。泵房土建工程(包括重力进水管)按远期规模一次建成,设备分期配置。如控制重力进水管内最大流速不超过3m/s,事故保证率按70%,则重力进水管内径宜为?
A800 B1000 C1200 D1500
答案:C

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gdcocomo
    gdcocomo 沙发
    谢谢你。。。。。。
    2011-09-28 17:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • gdcocomo
    gdcocomo 板凳
    D=(240000X1.08X0.7X4/3.14X3X3600X24)1/2=1.156m, 直径选用1200mm
    2011-09-28 17:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

下午案例第3题

3、某给水系统设计规模20000m3/d,附近有一无压含水层,其底板埋深为地表下30m,净水位在地表下4米,渗透系数为13m/d,如控制井壁外动水位不低于地表下8米,影响半径不超过50米,水厂自用水率1%,该城镇给水系统需布置过滤器直径为400mm的完整式管井数量至少为多少?A16 B 15 C 14 D13正确答案:A