帮忙配个电,谢谢
帮忙配个电,谢谢
某hei网吧有20台电脑,1台三匹空调,2台壁扇。4盏双管日光灯(每只灯管36W),1台饮水机,。
请问各位大侠:应选多大的电线?有没有哪位朋友能帮忙做一个具体的方案?谢谢
发布于
2006-07-18 15:49:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lyjwhy
1 每台电脑按500W负荷算,单独配10A三极插座,每回路接三个插座,用16A的带30毫安漏电保护微断,那么20台电脑总共就有7个回路
2 饮水机和壁扇各配一个10A插座(壁扇如是两极则配两极插座)接成一个回路,用16A的带30毫安漏电保护微断
3 空调单独用15A的三极插座作独立回路,也用16A的带30毫安漏电保护微断。
4 所有照明设一个回路,也用个16A的微断就行。
总开关用一个63A微断就行
照明回路用BV2.5的线,插座回路用BV4.0的线。至于开关什么的自己选就行了。
插座也可以再在合适的地方布置几个。
为了安全,最好再出入口装个标志灯,可和照明合用一个回路
(还望同仁指教)
2006-07-18 17:10:18
来自 PC
评论
举报
lupas
有好心的朋友,可以发个邮件过来。。by2004_11@163.com
方便的话,我就请你吃饭,呵呵。。。
2006-07-18 15:52:18
来自 PC
评论
举报
相关推荐
lupas
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
41
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2089 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
