土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗扭钢筋超筋怎么办
抗扭钢筋是红色的,超筋了,有什么措施可以改善。
我知道的有两个方法,一个是设铰支,还有一个增加主梁的截面宽度。
想请问下,除了这两种还有哪些方法?
1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回答(42 )

  • zhanglin2829124
    如果可以的话,左右次梁尽量在一条轴线上。
    2011-10-17 20:41:17 来自 PC 评论 举报
  • yihanyuffff
    加大梁的宽度即可
    2011-10-17 16:18:17 来自 PC 评论 举报