土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【求助】电子洁净厂房,要求万级动态检测。

【求助】电子洁净厂房,要求万级动态检测。

发布于:2011-09-27 16:58:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
公司最近跟了一个单,面积540平方,吊顶高度2.5m。甲方要求动态监测万级。我查找了很多资料,对动态万级的换气次数都没有一个定数。规范上动态检测是要在双方商定的工作范围下检测,根据前辈经验,有些人说动态万级,设计的时候要按静态千级的标准设计。不知是否可行?PS:“动静比” 是一个什么概念?动静比3~7,是否是说,假如:静态检测的微粒5微米尘埃粒子为1的时候,动态检测5微米粒子为3~7个,视为动态和静态同个级别?

我规划是:换气次数40次/h(通常我的万级换气次数为28次/h,无视规范哈)。采用送风技术夹层,FFU均布。顶送侧回。洁净空调送风机组将冷风送入送风技术夹层,在夹层内混合之后由FFU送入净化车间,净化空调主要负责室内冷负荷;空调回风由部分回风柱回风,满足空调制冷需要。室内的换气次数及由FFU来控制。不知以上规划可以不?

求各位大哥帮帮忙啦。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • kyopku
    kyopku 沙发
    学习学习,受教了
    2011-10-09 11:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    简而言之:
    MAU+FFU+DCC比AHU+HEPA系统初投资高很多.但具有升级潜力.

    对于工厂来说,高级别洁净室FFU是标配,而对于10K的洁净室来说其实有些奢侈了,好在楼主项目面积小,才540SQM,要是面积扩大10倍,还用FFU的话,你的老板直接就跳起来了!!
    2011-10-08 15:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专家支招教您如何消除油漆味

装修好的居室不可马上入住,要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。下面就由专家教您如何消除这些恼人的味道吧。 1. 有效的通风措施!fantoni梵东尼新风系统由新风器主机、通风管道、排风口、进风口组件组成。主机通过24小时运转,在以最小的排风量和合理的通风路径的原则下为房间持续提供清新空气。使密闭空间空气得到充分的置换,昵称“房屋呼吸系统”。 fantoni梵東尼中央新风系统可将家装后室内含有甲醛、苯、氨、氡等有毒气体的空气及时排出室外,把新鲜空气引入室内,使您免除有毒气体的侵害。同时室内空气作定向的不断运动,使霉菌无法滋生,家中不用担心发霉,从而延长了家具及建筑物的使用寿命。