土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】接地电缆截面大小,电业局验收没过

【求助】接地电缆截面大小,电业局验收没过

发布于:2011-09-27 16:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电业局来验收提出如下问题。
1.10kV干式变压器(1250kVA)外壳接地使用的电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
2.变压器中性点接地电缆截面太小,我们用的是95的电缆接到由接地网引上来的40x4扁钢上
3.低压柜外壳接地使用的扁钢截面太小,我们的做法是将接地网引上来的40x4扁钢焊接接到MCC槽钢底座上。
4.关于保护接地,比如说低压柜外壳接地,接地线或扁钢的截面是依据那个规范?
5.低压柜内的PE排是否要与低压柜外壳接地连通?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • tflash
    tflash 沙发
    顶一下,计算基本正确。
    2011-10-08 16:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • sz.xqj
    sz.xqj 板凳
    同意14楼的观点。
    2011-10-07 14:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急求】找消防高手,小弟竣工验收苦恼中!

各位高手大侠: 我现在一个工程处于竣工验收阶段,这工程是钢构的厂房,应急灯及安全出口划在了我的工程范围。原先安装应急灯时是在有应急灯的柱头安装一个插座给应急灯配电,现在来了一个消防验收的人说国家09年出了新规范,应急灯不能接在插座上,不知是否有这回事,是哪条规范。现在我手里正在进行的还有一个工程,如果真不能接在插座上那我可要早点改呀,急得我要死!

回帖成功

经验值 +10