在一个防火分区内有多个防烟分区.我们在计算排烟量时一般这么算:排烟风机的风量L=S*120M3/H,S为最大防烟分区面积.每个防烟分区的排烟量L=S*60M3/H,S为防烟分区面积.防烟分区内若是有若干房间分隔都要设排烟口的话,那其排烟量L=S*60M3/H.好,现在我想请问各位一个问题了,因为我们在设计排烟口尺寸时,是根据排烟口的风速(一般不大于10M/S)来计算的,我们也知道当有火险发生时,我们会手动打开一个排烟口的排烟阀或控制中心知道哪个位置后打开其排烟口的阀.这时排烟风机会联锁启动.那现在我们来计算一下,若火险发生在最小防烟区,那风机的排烟量应该是其排烟口的风量了~可这是其风速会大到什么程度啊?大家可以计算一下,不过我听说,当除了最大防烟分区其他地方发生火险时,最大分区的排烟口会自动打开.这样他们风速就不会太高了.那我想知道这是否是真的?那他们之间就多了好多个点来联锁了.特别是在最大防烟分区中还有好多个排烟口的情况下,那联锁点就更多了!请高手指点,事实上是不是这么做的?不是的话,又是如何?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民不懂高压电
    发生火灾的时候,风速高点没关系吧?
    2007-02-08 16:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • delobj1
    delobj1 板凳
    看这么多文字有点晕,你的意思就是多个防烟分区排烟设计时,如果最小的那个分区发生火灾,风管风速过高?

    我觉得一个是防烟分区的划分需要一定的技巧,另外管路设计时需要考虑这个因素,不大于10m/s,可以取低值
    2007-02-03 13:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多