土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教全自动消防气压给水设备的上下限压力该设多少??

请教全自动消防气压给水设备的上下限压力该设多少??

发布于:2006-07-18 12:45:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个旧项目维护时,看到设在楼顶的自动消防气压给水设备,为喷淋消防栓共用.其电压力表设的上下限分别为0.15--0.25MP.请教大家这样设是否正确,一般是怎么设置??
现发现其加压泵5-6分钟就启动一次,又没看到有漏水的地方,大家帮判断一下是怎么回事!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cwwlg
    cwwlg 沙发


    应为不正常情况,现在初步判断是连接水箱的止回阀有问题,正常情况不会启动这么频繁
    2006-07-26 09:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳

    属于正常情况。
    2006-07-20 01:17:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多