实战中碰到的问题(商场变压器)更新1

发布于:2006-07-18 10:52:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
这两天本以为出了蓝图可以轻松轻松,刚刚把一个商场的变电室做完,准备施工技术交底了。难料,甲方某总的一个电话,又让我神经紧张起来。
先说说商场,一个-1~5F的中型商场,建筑面积30874平米,蓝图上我选的2台1250kVA的变压器。图纸已经发给厂家开始生产了。
甲方某总电话里说,商场租出去了,租方提供的设备容量变大了,可能2台1250的变压器不够。随后把新的负荷表给我传真来。商场照明装设容量1664kW,动力设备装设容量2053kW,容量都是去除备用负荷和消防负荷。
于是开始容量计算…………(看看大家的结论,随后更新2)

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaozhu2001
    xiaozhu2001 沙发
    楼主也不必过虑,只要你有正确的计算书为依据,变压器负载率合理,就OK了。
    2006-07-22 16:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 高级电工
    高级电工 板凳
    从设计方来看,单就按书上的指标算负荷,大多都应该算是估算,如果按此确定最后变压器容量,目前我们所做的工程大多变压器都偏大。我去发个帖子,调查一下大家做设计时的数据,得出一个平均值。希望大家支持
    2006-07-22 15:46:22