土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区供电问题

住宅小区供电问题

发布于:2006-07-18 10:25:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅小区内有几栋小高层(部分负荷为二级负荷),变电所如果高压部分是环网供电,还用不用设发电机等自备电源,急等大家不吝赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cqy129129129
    cqy129129129 沙发
    还补充一下:高压为环网供电,变压器设两台,低压为单母线分段,到二级负荷为双回路供电,还用不用发电机
    2006-07-18 11:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • lluwu
    lluwu 板凳
    根据高规,在高层建筑物内的消防设备供电应在最末端自动切换,如只有高压环网供电,也只能说消防设备末端只有一回电源供电,因此应考虑设置柴油发电机作自备电源。
    2006-07-18 11:11:18

    回复 举报
    赞同0