发布于:2011-09-27 10:49:27
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
根据规范
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2 高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0.4MPa。
3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。
我们现在设计上只说明了一楼采暖装置入口的工作压力是0.8MPa,本建筑建筑高度17.4米,施工方在一楼进行水压水压,请问他们应该打多少压力。我大概算了一下,也不知道计算过程对不对,假设建筑高度20米计算,入口工作压力0.8,顶点工作压力是不是0.6
?再加0.2,顶点的试验压力就是0.8,但是我在一楼打压是不是试验压力就是1.0
?10min内压力降不大于0.02,然后降压至工作压力0.8,持续1小时压力降不大于0.05,然后降至工作压力的1.15倍,是0.8*1.15=1.02吗
?,如果是1.02 那岂不是升高了压力
?
本人刚毕业,在施工现场,施工方现在就是在一楼以0.8MPa进行水压试验,我也不知道是不是正确,请大大们指教,我觉得我理解应该有问题,求正解,谢谢了
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句调工程施工及验收规范》,有两个问题需要明确:
第一,宜直接给出水压试验压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》对
水压试验压力规定: 系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”设计人也不易确定。该点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。
因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,可简化为:水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数)第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。例如:系统顶点相对于±0.000是20m,系统静压相对于±0.000是20m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.20 + 0.30 = 0.50MPa
回复 举报
所以应在热力入口处设调压装置把压力降下来,估计是0.4左右吧。
那么顶点的工作压力约为0.4-0.174=0.23Mpa,
顶点加0.1=0.33,大于0.3,符合要求。
如果试压点在底层,
则试验压力为0.33+0.174=0.5Mpa吧。
本人在南方,从未做过采暖,这只是本人理解,也不知道是否正确,仅供参考。
回复 举报