130米的高层,消防一般怎么考虑比较好

发布于:2006-07-18 10:02:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个130米的高层,地下三层,地上38层,请问消防一般怎么考虑比较好
特别是中间转输消防水箱的容量,怎么确定?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • windspeaker
    windspeaker 沙发
    还是设的比较好
    2006-08-25 10:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    2002版的自动喷水灭火系统设计手册上9.3.2.4提出以120M为界,>120M设转输水箱.
    故一般>120M建筑我们都设.
    2006-08-13 10:40:13