土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300多米380V的电压降应该怎么计算

300多米380V的电压降应该怎么计算

发布于:2011-09-27 10:10:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计个车间,但是电源离车间太远,有300米左右,380V供电,只是照明和插座,设备容量不考虑。
这个电压降,怎么算啊?看了半天常用数据3-7(15页),看不懂。
求教

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    一般照明一 Pjs=200kw Idz=400A S=240平方 L=300m 不能满足要求!
    弯曲半径 R = 1240 mm 电缆重量 W = 11182kg/km
    计算功率 Pjs = 200kw 计算电流 Ijs = 357.50A
    功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 1

    1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方 不满足
    计算电压降 U% = 5.020 % > 线路允许电压降 = 5. %
    U% = (0.0731x0.85+0.0770x0.53)x357.50x300x1.732/380*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
    Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
    220/(SQRT((5031.0001)^2 + (70.2000)^2)) >= 1.3x400x7
    3272.5054 >= 3640.0000
    注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
    240 平方 300.0m处线路末端短路电流 = 3272.5 A

    3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 不满足
    A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
    412.50 A = 500.00Ax1x25.00/30
    B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
    412.50A/1.1 = 375.00A<400A.你选择185电缆能满足。185电缆在环境40度情况。载体70度情况下载量是305A
    2011-10-02 18:28:02

    回复 举报
    赞同1
  • 互鲁娃
    互鲁娃 板凳
    灰常感谢。我用的R=ρL/S △U=IR来算的。 ρ取0.0175,用铜芯YJV线,穿SC管直埋。
    2011-10-09 10:10:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20kV 项目国际调研交流报告

20kV 项目国际调研交流报告

回帖成功

经验值 +10