正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(50 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
20kV 项目国际调研交流报告
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句弯曲半径 R = 1240 mm 电缆重量 W = 11182kg/km
计算功率 Pjs = 200kw 计算电流 Ijs = 357.50A
功率因素 Cos = 0.85 相位: 三相 校正系数: 1
1:按线路压降选择时,截面 S = 240 平方 不满足
计算电压降 U% = 5.020 % > 线路允许电压降 = 5. %
U% = (0.0731x0.85+0.0770x0.53)x357.50x300x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
220/(SQRT((5031.0001)^2 + (70.2000)^2)) >= 1.3x400x7
3272.5054 >= 3640.0000
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
240 平方 300.0m处线路末端短路电流 = 3272.5 A
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 不满足
A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
412.50 A = 500.00Ax1x25.00/30
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
412.50A/1.1 = 375.00A<400A.你选择185电缆能满足。185电缆在环境40度情况。载体70度情况下载量是305A
回复 举报
回复 举报