土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这里的保护电气指哪一种

这里的保护电气指哪一种

发布于:2011-09-27 07:58:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
王厚余的《低压电器装置的设计安装与检验》第六页有一段话:“如果不做系统接地,则当系统中的一相发生接地故障时,另两相对地电压将由原来的相电压220V升高为线电压380V,由于没有返回电源的导体通路,故障电流仅为极小的线地间的电容电流, 保护电器不动作。”请问这里的保护电器应该是指熔断器等过载保护电器吧?漏电保护电器应该还是可以动作的吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xing_zai
    xing_zai 沙发
    漏电保护电器还是可以动作
    2011-12-15 23:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • luohuan
    luohuan 板凳
    指的短路保护电器,熔断器或断路器
    2011-09-27 14:57:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多