土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 提问 应急照明什么时候设?没查到具体规范

提问 应急照明什么时候设?没查到具体规范

发布于:2006-07-17 21:01:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
提问 应急照明什么时候设?没查到具体规范谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lldmm
    lldmm 沙发
    第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:

    一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;

    二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;

    三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m2的地下室;

    四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

    第10.2.7条 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。

    第10.2.8条 医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。
      歌舞娱乐放映游艺场所和地下商店内的疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置发光疏散指示标志。


    第10.2.9条 事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。

    疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

    事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。

    见《建筑设计防火规范》2001版
    2006-07-18 08:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • aceyang
    aceyang 板凳
    主要设在走廊、疏散楼梯等区域
    其它房间的照明应该算工作照明或备用照明
    疏散指示也被称为应急照明或疏散照明
    2006-07-17 23:35:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 234 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

甲酸生产厂房是否丙类?

甲酸生产厂房是否丙类?我查规范 甲酸的闪电是空的!不知道怎么理解!

回帖成功