我公司低压变电所有2台干式变压器(SCB-2500/10.5KV/0.4KV)和30面低压柜。现在低压变电所的室温为37度。变压器绕组温度在风机开启的情况下是65度左右。请问对低压变电所室温有无规定,上限是多少?

全部回答(2 )

  • jian_72
    一般情况下要求室温不超过40度,因为电气设备一些与温度相关的设计参数中都是按环境温度上限40度设计的
    2006-08-15 09:32:15 来自 PC 评论 举报
  • zhangzhanbiao88
    没发现有这方面的规定,主要是根据设备的正常使用温度确定配电室的室温。从而确定采取什么取暖或冷却措施。不过你的低压配电室的温度正常时达到37度,是不是南方某地?
    2006-07-19 11:35:19 来自 PC 评论 举报