我所在的工地施工完的地下室外钢筋混凝土墙体,在施工完毕越15天后发现在墙体内外出现细小裂缝。墙体长度73米,中部设后浇带,墙高2.5米,厚度250mm。混凝土为C30P6,发现墙体裂缝时墙体强度达到75-80%。裂缝描述:裂缝为延墙体全高出现,细小裂缝。裂缝延墙高竖直出现,每隔越3米出现一道,并且裂缝在墙体内外相对(不肯定是不是内外通透)。墙体表面无蜂窝马面。请教具体产生裂缝的原因是什么?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-29 15:57 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
a4259296
沙发
这个问题在我们工地也出现了,开始的时候使用的外加剂是商品砼厂原有的,墙体没问题,后来,甲方换了一家外加剂,据说比原来的好,结果墙体上就出现裂缝了,和上面情况差不多,我这里全是通缝。
2011-10-02 20:23:02
赞同0
-
huhuaiwo8110
板凳
和墙受力有关系,如果墙内无暗柱很容易出现这种情况
2011-09-28 21:08:28
赞同0