土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助压缩机结霜问题
单位有台 台佳的风冷模块热泵机组
2组,1组2台丹佛斯的涡旋压缩机并联。
今年6月 有一组压缩机坏了,找人来修,换了2台压缩机,但是没装油平衡。
最近1个月 新换得压缩机开始大量结霜,1台是压缩机吸气口位置,另一台几乎快结霜到排气口下面。
请问这是为什么 是不是和未加油平衡有关。
另一组就没有这个问题。

全部回答(23 )

  • wjx69697969
    也发生过此类现象!调膨胀阀缓解!
    2011-10-20 21:30:20 来自 PC 评论 举报
  • myheartsad
    我觉得也和油平衡没关系
    2011-10-19 21:40:19 来自 PC 评论 举报