土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教:关于洁净室内送风量和压差的关系

求教:关于洁净室内送风量和压差的关系

发布于:2006-07-17 16:46:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室安装好以后,按照设计单位的设计风量调试后,房间内的压差很多都达不到要求,不知道送风量和房间内压差有没有一个计算公式,希望高手们能帮我解答下。
比如:最外的一更,设计是十万级,送风量100,房间体积1.5m×1.5m×2.7m=6.075立方米,和外界压差+10Pa
建造好后,风量调到110,压差只有3~4Pa,风量调到178后,才刚刚到10Pa。其他有些房间也有类似情况。不知道房间的压差设计时是怎么计算出来,问设计院,说这是凭经验得来的,如果是经验来的,那估算值又是多少?希望高手们来帮忙解答下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    你可以做做看
    2006-07-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    搞笑啊,取这么大的换气次数.
    设计手册里建议值可是5Pa(0.6次),10Pa(1次),对于气密性较好的洁净室.
    洁净室面积不大倒还好,若是你做个几万平面米的净房,按你们所说5PA,1-2次 ,10pa,2-4次,要增加多少钱啊.7台120000CMH的MAU估计是不够了.毕竟制程排气量也不小啊.
    2006-07-19 11:43:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!那位朋友知道净化灯2*40w最便宜多钱一套

那位朋友知道净化灯2*40w最便宜多钱一套,最好能提供联系电话!~不胜感激!

回帖成功

经验值 +10