洁净室安装好以后,按照设计单位的设计风量调试后,房间内的压差很多都达不到要求,不知道送风量和房间内压差有没有一个计算公式,希望高手们能帮我解答下。
比如:最外的一更,设计是十万级,送风量100,房间体积1.5m×1.5m×2.7m=6.075立方米,和外界压差+10Pa
建造好后,风量调到110,压差只有3~4Pa,风量调到178后,才刚刚到10Pa。其他有些房间也有类似情况。不知道房间的压差设计时是怎么计算出来,问设计院,说这是凭经验得来的,如果是经验来的,那估算值又是多少?希望高手们来帮忙解答下
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句你可以做做看
回复 举报
设计手册里建议值可是5Pa(0.6次),10Pa(1次),对于气密性较好的洁净室.
洁净室面积不大倒还好,若是你做个几万平面米的净房,按你们所说5PA,1-2次 ,10pa,2-4次,要增加多少钱啊.7台120000CMH的MAU估计是不够了.毕竟制程排气量也不小啊.
回复 举报