供配电技术
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
阅读下一篇
同题!!急~!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
甲\乙两线 甲线是另一个母线段,甲/乙两线什么关系?++++++一般情况下这两段母线电源来自两个相互独立的变压器;
是同时工作的吗? +++++单母双电源进线不能同时工作;要是双母线或单母分段那就可以同时工作。
为什么公司变电所的乙线柜都是开的,而甲线好象没开? +++++ 1用1备
乙线和甲线都同时和外部10KV电缆相接的吗? +++++是的
变电所正常工作时乙线进线工作,甲线进线起什么作用? +++++备用