土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教(10KV进入变电所的工作原理)

请教(10KV进入变电所的工作原理)

发布于:2006-07-17 15:22:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人是初次接触电力系统,想了解一下.10KV电进入变电所,经过 乙线进线柜 乙线计量柜 乙线受电柜 乙线电源互感器柜 然后进入各个变压器主一次 .我想知道每个乙线柜都是什么做用如何工作的?还有另一部分变电所里还有甲线进线柜 甲线计量柜 甲线受电柜 甲线电源互感器柜这些有是起到什么作用和乙线有什么关系吗?请指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wo_332211
    wo_332211 沙发
    谢了四楼的朋友!
    2006-07-17 16:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • shinelife
    shinelife 板凳
    什么是单母分段式? ++++++就是一根母线中间用开关把它分成两段母线;

    甲\乙两线 甲线是另一个母线段,甲/乙两线什么关系?++++++一般情况下这两段母线电源来自两个相互独立的变压器;


    是同时工作的吗? +++++单母双电源进线不能同时工作;要是双母线或单母分段那就可以同时工作。


    为什么公司变电所的乙线柜都是开的,而甲线好象没开? +++++ 1用1备

    乙线和甲线都同时和外部10KV电缆相接的吗? +++++是的

    变电所正常工作时乙线进线工作,甲线进线起什么作用? +++++备用
    2006-07-17 16:15:17

    回复 举报
    赞同0