只看楼主 我来说两句
  • tanoys
    tanoys 沙发
    最好是不要低于10%的浓度,配置一桶阻垢剂最好能在3天内用完,加药桶最好也能定期的进行清洗以及杀菌。如果系统小的可以稀释的浓度高一点,甚至是原液添加。现在大部分的情况下一般的浓度为10%-50%。QQ:35243720
    2008-03-25 17:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • walk_lee
    walk_lee 板凳
    RO一般的阻垢剂加药浓度为3-5ppm左右(水质计算常见加药浓度),根据RO进水水量、计量泵最大加药量计算配置阻垢剂浓度,一般是按整数进行稀释(如10%、20%……,方便配置),然后根据计算调节计量泵冲程与频率,调节要求如2楼所述
    RO常用的阻垢剂有:ARGO、清力、纳尔科、宝莱尔、天津某厂、还有一些国内破解进口药剂的配方(效果不错)
    2008-03-23 15:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种高程系之间的换算!(是+还是-?)

这个问题在论坛上面讨论的很多了!但我感觉还是有点问题,毕竟做设计的依据是规范和手册!后来找来老版的手册和新版2000印刷的、新版2004年印刷的的三个版本的手册来看看,ft!!!居然都不一样!不知道大家有没有遇到过此类问题!因为以前遇到的的高程都比较统一,最近碰到的几个项目中都涉及到了两种高程系的换算!所以在此讨论一下!希望斑竹能支持一下!老版本高程系中写的是以吴淞零点高程系为最低,吴淞零点高程=坎门零点高程+2.044。