土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教个眼科手术室的问题

请教个眼科手术室的问题

发布于:2006-07-17 12:00:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
眼科手术室面积24.8m2,净高2.5m,采用局部送风,孔板面积为1300*1300,这么小的孔板能达到要求吗?还有确定百级的房间的送风量?有高手加我个QQ还想问点问题35680775

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    百级眼科手术室不按换气次数,只算风速。
    只要局部风速、洁净度达到百级要求,周边达到千级洁净要求就可以。
    2009-04-03 16:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • aaa3888
    aaa3888 板凳
    眼科手术室级别要求很高,你的楼层太低,在要求级别达到的情况下,规范里强调风速。 所以你2.5米楼层能做净化,风速也不好控制
    2009-04-03 15:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多