土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 急!!!!!求救:RO纯水电导率一直上升!

急!!!!!求救:RO纯水电导率一直上升!

发布于:2006-07-17 11:36:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
有一纯水设备:原水箱-原水泵-石英砂-活性炭-保安过滤-高压泵-RO膜-纯水罐。 RO膜的浓水部分排放部分回流到高压泵前。开始运行时数据为:进膜压力13.5Kg 纯水流量90L/min 浓水排放60L/min 回流高压泵前的浓水50L/min 电导率为8.5 三个月后,纯水流量为99L/min 排放60L/min 回流高压泵前的浓水60L/min 电导率增加到16.3 压力下降到9.3Kg 原水电导率841 一直没多什么变化. 我现在又把回流到高压泵前的浓水量控制在26L/min 排放 100L/min 别的参数不变,但电导还是没什么变化,请各位高手指教!

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • tesst
    tesst 沙发


    既然已经采用了浓水回流,不理解为什么还要采用这么怪的排列方式!前端膜表面流量太大对密封圈也会有影响的。
    有些厂家为了降低成本,电导率仪都不带温度校正功能,虽然差价对整套装置来说并不大。
    2007-07-28 20:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • xnxmp
    xnxmp 板凳
    zhege yu wendu ,jinshui yali ,huishoulv ,pailie dou you hen da de guanxi de !
    2007-07-24 22:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教锅炉循环水加药的方案,

刚接触循环水请大家帮帮忙谁有相关锅炉循环水加药的方案 给我发一个 参考参考 拜托了.

回帖成功

经验值 +10