土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷水灭火系统作用时延迟器漏水吗?
有个问题请教一下,自动喷水灭火系统中延迟器在水压波动时,少量水进入延迟器排放掉,避免了系统误发报警。
那请问在火灾时,管网中充满水流,延迟器中将一直充水,这是否意味着,自动喷水灭火系统作用时,延迟器低部是一直在漏水的?那水力警铃是靠水流冲击打铃的,那水力警铃也是一直在放水!

全部回答(2 )

  • cxd-333
    能否说的再详细些
    2006-12-14 23:04:14 来自 PC 评论 举报
  • xfd831
    是的,灭火过程中是要一直报警的,也就是说水力警铃一直在响,意味着水一直在放.这些水放掉是有些可惜.
    2006-07-17 12:45:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。