高层建筑喷淋系统应如何分区啊?
高层建筑喷淋系统应如何分区啊?
高层建筑喷淋系统应如何分区啊?请各位高手帮我解答哈
发布于
2006-07-17 10:49:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fetal_love
有竖向分区和平面分区之分
以湿式系统为例,同一个报警阀只能有800个喷头和最高最低喷头之间的高差不超过50m,
喷淋系统不能穿越防火分区,
2006-07-18 17:20:18
来自 PC
评论
举报
wjc1984
喷淋系统的竖向分区压力值为1.2MPa,具体见自喷规范8.0.1
2006-07-18 14:09:18
来自 PC
评论
举报