土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 镀锌钢板风管无法兰连接的适用范围?

镀锌钢板风管无法兰连接的适用范围?

发布于:2006-07-17 09:22:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
镀锌钢板风管连接传统上采用角钢法兰连接,也有用无法兰连接的,请问无法兰连接的适用范围?排烟风管可以用无法兰连接吗?
  • wwm_008
    wwm_008 沙发
    个人认为排烟风管应采用角钢法兰连接,其他风管大边长小于等于1600mm,采用共板法兰,大于1600mm考虑到强度问题建议采用角钢法兰,不知对否?
    2006-07-18 08:46:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。