双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lengxue1984
    lengxue1984 沙发
    现在好多图纸都没道理可寻,容量够不够得看下设备的容量,比较下就知道了
    2011-09-30 15:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • 马老
    马老 板凳
    双电源为PC型,配开关一般为断路器;双电源为CB型,配开关一般为隔离开关;也就是说保护就一级,双电源和前面的开关都选断路器是没有必要的,如果这样选,最好进线断路器整定值小于双电源的。