土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】双电源开关上端进线开关的容量选择问题

【求解】双电源开关上端进线开关的容量选择问题

发布于:2011-09-26 09:58:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lengxue1984
    lengxue1984 沙发
    现在好多图纸都没道理可寻,容量够不够得看下设备的容量,比较下就知道了
    2011-09-30 15:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • lbdq669
    lbdq669 板凳
    双电源为PC型,配开关一般为断路器;双电源为CB型,配开关一般为隔离开关;也就是说保护就一级,双电源和前面的开关都选断路器是没有必要的,如果这样选,最好进线断路器整定值小于双电源的。
    2011-09-28 14:20:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】成套厂,少个说明要我割地赔款么?

最近遇到一个让人郁闷的事情,做了一个县级医院,出图因为改了好几次最后一版图上,某台水泵的控制二次系统引用什么图集漏标注了,结果恶心的板厂居然真的没有做二次系统就给甲方交货去了,说是图上没有,郁闷,生气,难道成套厂,你做的东西都对么?你不怕哥验收的时候让你拆了箱子回去重做么?

回帖成功

经验值 +10