土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压补偿柜3次谐波处理

10KV高压补偿柜3次谐波处理

发布于:2011-09-26 09:55:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chl13611557045
    很少的啦,不应该超标,还是测量一下吧,不同的谐波,用的没备规格不同
    2011-10-14 22:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    DYn的变压器高压侧低压侧有三次谐波吧,他对三次谐波有拟制能力,但不能完全解除,
    2011-10-14 16:26:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应 设火灾自动报警系统的场所

民用建筑电气设计规范13.1.3 2-2建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑这条范围太广了 一层办公楼都要设自动报警系统吗

回帖成功

经验值 +10