土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区室外环状管网消火栓的间距

小区室外环状管网消火栓的间距

发布于:2011-09-26 09:29:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区室外环状管网消火栓的间距怎么定
十几米的间距布置吗?
规范要求距房屋外墙不宜小于5m
可要是刚好距离外墙5米的位置刚好在消防通道路中,往前移不够5米的间距,往后移动就到绿化停车位置,这种情况如何处理

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xwjie
    xwjie 沙发

    同意
    距建筑物的距离是不宜,不是不应
    2011-10-03 16:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • hy_741028
    hy_741028 板凳
    按设计要求,间距120m,保护半径150m.建筑给排水设计手册上有。
    2011-10-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式报警阀的安装楼层疑问

本来是一楼和二楼各有各的湿式报警阀,结果被告之一楼没有位置安装,甲方想把一楼的湿式报警阀装到二楼去,这样有问题吗?

回帖成功

经验值 +10