是商住楼还是普通住宅?

发布于:2006-07-16 18:35:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下室是每户的小间储藏室,一 层是每户小于300平方米的商业网点和单间车库,二至十七层为普通住宅。请教算普通住宅,还是、商住楼?一梯两户四个单元,63米高。一层建筑面积总计约为20*72=1440平方米。如是普通住宅据高规就可不做喷林了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nitian
    nitian 沙发
    普通住宅,规范上虽然这个地方的解释有些模糊(商业网点的解释),但你这个肯定是住宅,一层不用设喷林
    2006-07-22 16:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • zqs18
    zqs18 板凳
    应该是住宅,但上部住宅的楼梯应与下面商业分开,并要设喷淋系统,他属于二类高层建筑,二类高层建筑公共活动用房要设喷淋(详《高规》第7。6。3条)
    2006-07-22 12:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多于2条立管室内消火栓什么情况下设计为环状?

通常低层消火栓给水管道的布置应满足下列要求:(1)当室外消防用水量大于15L/S,消火栓个数多于10个时,室内消防给水管道应布置成环状,进水管应布置两条。对于7-9层的单元式住宅,允许一条进水管。(2)对于塔式和通廊式住宅,体积大于10000立方米的其他民用建筑,厂房和多于4层的库房,当室内消防立管大于等于2条时,应布置成环状管网,7-9层单元式住宅的消防立管允许布置成枝状管网。大家在工程设计过程中还遇到其他情况么,都来谈谈自己的体会。