土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 日立螺杆机的运行电流为何这么高?请教各位.

日立螺杆机的运行电流为何这么高?请教各位.

发布于:2006-07-16 18:33:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
日立螺杆机-120(10000H了),前期178A,压缩机二相31.2A,一相28.6A,近期电流却220A,超25%,电压正常,?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ghm5566
    ghm5566 沙发
    冷凝器内可能有水垢,影响换热面积了,你的冷凝温度肯定比以前高拉。
    2006-07-20 09:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • yeyiln1013
    yeyiln1013 板凳
    洗洗冷凝器吧,电流应该会达到额定值
    2006-07-17 13:00:17

    回复 举报
    赞同0