土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 公用消防水箱问题

公用消防水箱问题

发布于:2006-07-16 16:22:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有三个两层单体都需做喷淋,上设高位水箱,是否可以只设一个18吨水箱,供三个单体呢谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    同意老王和楼上的意见,如果泵房设在楼下,阀门是成环的,又没有规定支管不能引多远,只要下一根管接到阀前就行,不过如果消火栓可能要这样吧,或者做室外环状管,水箱接到环状管上
    2006-08-03 19:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    水箱,消防泵房都在一号楼,水泵接合器最好也放到一号楼,这样的话,报警阀前面那一整套东西能紧凑点,因为喷洒管可以是支状,如果压力和管材满足的,报警阀以后的管就好办了,想去那就可以扯到那。
    2006-08-03 10:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有d32地漏?

我看了一份图纸:排水管道为d32,其上接有地漏。我想请问有d32的地漏?还是d50的地漏可以接入d32的排水管?怎么我看到的资料最小的地漏都是Φ50,Φ75的

回帖成功

经验值 +10