土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03G101-1问答(摘自陈青来教授回复)

03G101-1问答(摘自陈青来教授回复)

发布于:2006-07-16 16:17:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下是我找到的资料与大家分享:


柱问题
1、柱纵筋锚入基础的问题
《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题,图集中没有介绍,而且, 此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细的介绍,所以,很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的 问题。
① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少?是一个&nbs p;laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE )
② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求,是否可以“直锚”而不必进行弯锚? 有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯。
③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少?有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个 规定是否可用于基础?
④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度 ”不小于 0.5 laE ,这个规定是否可用于基础?
⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗?
⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的锚固长度时,柱纵筋必须伸到梁的底部,然后拐一个直角弯。其 弯折部分长度,“剩多少拐过去多少”,显然不合适。这时候,应该用上前面第③条,即规定一个弯折部分长度;同时,也应该检验一下 “直锚部分长度”,看看它是否不小于前面第④条规定的“最小直锚长度”。是这样的吗?
答: 所提问题将会在“筏形、箱形、地下室基础平法国家建筑标准设计03G101-3、-4”中得到相应答案(200 3年底陆续推出)。现在简单答复如下:
①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基 础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;②③ 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时,要求弯折12 d;④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋“坐底”。
2、 我们在施工中经常遇到柱主筋 大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:2 5mm碰焊14mm的钢筋的能不能?
答: 25mm碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话 ,建议直径相差不要超过两级(25与20或18与14)。
3、 柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密? 此箍筋起什么作用? 这个问题如果在施工图中明确标示,就没有问题。如果在施工图中没有明确表出,则施工人员如何执行?现在的情况是各人 有各的做法,例如,有的人设置两根箍筋,有的人只设置一根箍筋。
答: 要设不少于两道箍筋,但不需要加密。箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不 受扰动。

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    受益匪浅受益匪浅受益匪浅受益匪浅
    2009-05-17 23:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • zsptszjj
    zsptszjj 板凳
    好东西,太细致了,没这样深入了解过,谢谢楼主提供资料。
    2009-05-17 07:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?

1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理? 2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。

回帖成功

经验值 +10