土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?

03G101-1非框架梁钢筋锚固问题?

发布于:2006-07-16 16:06:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、“非框架梁L配筋构造”中,边支座上筋锚固 给出直锚≥0.4la、弯锚长度15d,如果两者长度相加达不到锚固长度,是应该按该构造做法还是应按锚固长度进行钢筋下料?边 支座负筋直锚长度达不到0.4la时(如支座240宽梁负筋为Φ20),该如何处理?

2、本地区属于8度抗震设防地区,而该两页中所注锚固长度均为la,本地区应按la还是lae考虑?

3、XL梁端设计单位出图时下筋均向上弯锚,是否有必要,p66页中构造没有向上弯锚。

4、“非框架梁L配筋构造”中边支座下筋伸入支座二级钢12d,而设计院出图一般均画成弯锚,是否有必要(个人认为没有什么必要 )?
欢迎大家讨论。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • heixia51168
    heixia51168 沙发

    多谢楼上朋友解答。
    2006-07-21 20:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • 天天画不累
    1.达不到锚固长度也没问题,锚固机理不一样的 ,将钢筋变细。
    2.连梁不考虑抗震要求的La即可。
    3.没必要
    4.没必要
    2006-07-21 15:05:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有关混凝土试块强度检验的问题

资料里有一个表是混凝土强度评定记录,请问我们这个资料里的混凝土试块就有一组C20的,一组也要做混凝土试块强度评定记录?

回帖成功

经验值 +10