土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 碾压混凝土坝常态垫层分缝

碾压混凝土坝常态垫层分缝

发布于:2006-07-16 15:52:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
碾压混凝土坝通常在建基面以上设1~1.5m常态垫层,当然现在有减薄甚至取消的趋势,但从抢工期进行固结灌浆角度来看,常态垫层浇筑很有必要,但常态混凝土垫层浇筑如何分缝,缝间距多大(当然和环境温度和温控措施有关),缝间如何处理(是否水工三件宝:键槽、插筋和凿毛),据说有的工程完全不分缝。
碾压混凝土常态垫层如何分缝、如何解决固结灌浆和碾压混凝土常年快速浇筑的矛盾?请有经验的工程师参与讨论。谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xj-fjy
    xj-fjy 沙发
    受基础约束和温度应力控制,我个人认为应进行分缝处理,分缝的大小以温度应力控制,一般20mX20m,缝底部设止水铜片,设两层缝间连接钢筋并在连接筋处设平行缝的横向筋.
    2006-09-14 21:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • qqxj
    qqxj 板凳
    应该和坝体分缝一致,坝体分缝应该至基岩,这样布置止水也方便些。我们现在有种办法是取消常态混凝土垫层,采用变态混凝土,这样的好处是施工方便。
    2006-07-17 10:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多