土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式配电的问题

树干式配电的问题

发布于:2006-07-16 12:07:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式配电的主干线不能变径,否则要加断路器保护,感觉这样很浪费。所以现在我画的图很多时候都用放射式了。不知大家对这个问题怎么看?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 120157396
    120157396 沙发
    我QQ号是120157396
    大家加我啊,电气方面的事情多多勾通
    2008-06-09 16:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    似乎不仅仅是断路器方面的浪费。两瓶1升可乐的价格应该高于一瓶2升可乐,但对电缆来说恰恰相反。
    由于导线的集肤效应以及表面散热问题,过流能力与截面不成正比,185与16的比值将近12,但过流比不到5,而近期由于铜材涨价,截面与单价基本是正比关系,185与16在价格方面的比值约为10倍,从这个意义上讲,电缆方面的浪费更大。
    当然小电缆受到规范的约束,在与规范有抵触的情况下可以考虑树干式配电。
    2006-07-16 13:11:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家个问题!电缆盘的接法!

大家好,我是一个电气菜鸟,今天有个问题不明白,请教下大家!电源380V4个接线柱,分别是A,B,C,N. 要把一个电缆盘接到电源上,当然接ABC是380,接ABC任意一根与N是220.电缆盘也有4根线,当然有一根是黄绿相间的地线.需要从电缆盘出来的电是220V. 问题:电缆盘的哪俩根线接到接线柱上啊?不好意思,让大家见笑了~~帮我的感激不尽!!!!!